84平米的房子,四路分水器,地暖不热,地已经铺了,想重铺地暖管,怎么办?

浏览次数:367|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-10是芬妮呀
敲了重铺。没其他办法,如果你家层高比较高的话可以直接再往上铺一层。

210

2024-05-18角落小泰迪
哎呀 这麻烦了,要重铺的话就要把地板全起了啊 希望再找个专业师傅问问再说

201

2024-05-15疯*草莓
没有必要重铺地暖管。84平米房子,4路分水器,一路分水器带21平米,每路相当于100米地暖管。按单路看有点长了,主管管径多大的?是不是主管管径满足不了分水需要呀?系统的供回水温度都是多少?阀门是否全打开了。

185

2024-05-06RRRenee火锅控
咱俩遇到同样的问题 我的是五组分水器 我也想从铺 你的问题解决了吗 是从新铺的 吗?

193

2024-05-16离风携妻同行
影响地暖不热有三个原因,1首先考虑滤网堵塞,2其次管路不合理,3再者用的时间长了就是 管路堵塞了。

100