首页 > 装修问答 > 房子 > 我家是3层的房子 农村户型 我想电路这样设计 1楼一个空开 2楼一个空开 3楼一个空开 空调单独一个空开 然?

我家是3层的房子 农村户型 我想电路这样设计 1楼一个空开 2楼一个空开 3楼一个空开 空调单独一个空开 然?

浏览次数:790|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-06篮球手仙道彰
动力的4方线,便宜些的有德力西,大电器的需要加大,空调单走,楼层单配很科学,看你楼层划分,一般16A就行了,普通照明2,总开用一个漏电保护就行了.5,另外厨房要是有大功率电器的话也单走建议总开配漏电,一般总开32A就够用了,国产很实用的了。实际选择要看你家电器了。空开你可以选正泰。线照明一般是1.5,动力2,要是图省事那就直接都选32A的.5,不过目前装修都留空余

326

2024-04-22贪玩欢子
业解答。
2,很科学,可以避免触电:
1。
3,空调单独走线,提高安全系数:楼层空开建议搭配一个漏电保护器,单独空开:楼层和空调可以选(正泰 断路器 DZ47 2P 32A 空气开关) 规格 C32 厚度36mm。这样接方便电路接线和电路维修:每个楼层一个空开

125

2024-04-30鼠宝宝zhz
后面装不装就无所谓了,在选择多大安数的空开和漏电保护器,否则电线短路会发生火灾的,根据你房间的电器总瓦数除以220V,或者人触电时会瞬间断开的光空开不行的你必须再你房子进线端装上空开在装漏电保护器

67

2024-04-23爱爱囡囡
建议在人经常活动的楼层装一个总配电箱,里面装一个100安的单相漏电保护器,保护器出线后分接四个两匹断路器(32安),分别接三个楼层的照明和三楼厨房,然后再装一个63安的两匹断路器接总楼层的空调,这样安装便于操作。希望能帮到你!有用的话别忘了顶一个!谢谢

18

2024-05-03小不点儿淘气
主电源引入屋内设置一个总配电箱和总开关(漏电保护开关大小计算用电量),由总开关分线到每层的配电箱,再在每层的配电箱又要配置一个空气漏电保护开关,这样做就是那层的电路有故障时开关就会保护那一层不会影响其他层的电路,在配电箱里毎条输出的电路也要配置开关控制这样方便以后维修与检查,还有就是用电量大的电器(如空调机、厨房要独立线路)有必要加装漏电保护开关。