机房防静电地板自带接地网还用另作接地吗?

浏览次数:938|时间:2024-04-22

热门回答

2024-05-05六月的橙子
根据国家的电梯检规和GB7588-2003要求,电梯的供电系统要求是TN-C或TN-C-S系统,而你这个自带的接地网,一般是与大地直接连接,接地线并没有在总空气开关之前接到零钱(TN-C-S)或直接接到变压器的电源中性点去(TN-旦迹测克爻久诧勋超魔C),即属于TT系统,是不符合有关规定的。

62

2024-04-26长虹饮练
机房防静电地板的接地利用地板下面的旦迹测克爻久诧勋超魔铜板汇流排就行了,机房的防雷接地、防静电接地、设备金属外壳的接地等都利用该汇流排,形成机房局部等电位,再将该汇流排跟机房的局部等电位连接端子相连即可。

282

2024-04-20角落里的镜子
只要把接地网做好就可以了 不需要另外接地了

219

2024-05-02小轩3636
根据国家的电梯检规和GB7588-2003要求,电梯的供电系统要求是TN-C或TN-C-S系统,而你这个自带的接地网,一般是与大地直接连接,接地线并没有在总空气开关之前接到零钱(TN-C-S)或直接接到变压器的电源中性点去(TN-旦迹测克爻久诧勋超魔C),即属于TT系统,是不符合有关规定的。