2024-05-11旷野和风
知道你所指的弱电井是用于何种用途,其地线电位与地电位存在势差时会影响设备正常工作?是长途光电缆或城市光电缆线网还是建筑物内贯穿上下的弱电井。
原因?若是室外,不需要设接地;若是室内,当存在有源弱电设备时,则应有接地:室内弱电井可能会安装弱电设备,严重时损坏设备

244

2024-04-25爱在撒哈拉
全不需要,因为本身弱电井内不会出现有源的设备,接地能起到什么效果呢,况且像主干道路上的人井本身就积满了水、井盖)里面有盘缆架就好了。一般弱电井包括上覆(井圈

295

2024-04-22理想气体911
接地板在井内可设可不设,因为井内的电缆桥架每隔30~50米需要做一次独立接地,接地支线可以引至楼层的LEB。

19

2024-04-30愛戀寶寶
肯定需要接地