2024-04-29jiangdan1101328
要想省钱?省那几个钱,重新布线。我看你到现在还没有意识到问题的严重性啊。为了安全起见,走直线,最好重新来过,就是把之前的线不用了。那线管才多少钱啊,隐蔽工程是不能偷工减料的搞装修的把你害了

295

2024-04-26是芬妮呀
你说的是对地绝缘测试吧?建筑电气线路检测一般不用万用表,万用表选择欧姆档是测线路通断的。最好选用电气摇表做绝缘测试,对地级最好是在结构钢筋上,同时还要做线间绝缘测试

198

2024-04-23浩然真气
我是电工,回答如下:
1.对地绝缘电阻应该用500V的摇表测量(万用表只能测量电路通不通,不能测量对地电阻),0.5兆欧以上即是合格.
2.如果没有摇表,你家应该有漏电保护器吧,给这线接上火线通电,保护器不跳闸就表示对地绝缘良好.
3.你这种接线不规范,但只要不漏电,在使用上是没有问题的.放心用吧
这种埋线方式,我见过使用25年也能用的,前提是你的电线质量要好,埋线管只是为了检修方便,与安全无关.
如果对你有用就给分哦....

198

2024-04-30皖北一只老色
这种问题,我只是个人意见,你最好把地板全部从新做过.因为时间一长,里面的电线就会因为季节,冷缩热涨.或回潮天气而导致线面破裂.后果你自己可以想得到,不紧你一住就可以说个10几年或更久都不会动这个地板,所以千万小心..慎重

33

2024-05-09紫色的花瓶
电线是暗装走地板砖的

159

2024-05-13Lolita1015
GJPT