首页 > 装修问答 > 水泥 > 求教如何安装避雷针最好详细点,谢了。10见方9米高的普通住房,紧连12米见方3米多高,水泥墙铁皮顶厂房?

求教如何安装避雷针最好详细点,谢了。10见方9米高的普通住房,紧连12米见方3米多高,水泥墙铁皮顶厂房?

浏览次数:2396|时间:2024-05-26

热门回答

2024-05-26dp24044979
下接接地体不需要安装避雷针(避雷针是接闪器之一种),在长边两大角及凹处‘高’字下的角处共三根引下线,铁皮顶就是可靠的接闪器,上连铁皮顶。
要求。
应该请专业人来施工:接地体的工频接地电阻不大于5欧;铁皮顶的铁皮要焊连通。保守话设三组接地体

254

2024-05-23凯凯妞妞
,何工,,,,深圳天盾防雷,路过这个图画的有够厉害的

309

2024-05-24大有小没
铁皮顶的四角必须与厂房的水泥墙的四角处的结构柱主钢筋有可靠焊接,结构柱主筋必须与厂房基础地梁可靠连接;厂房的铁皮与住房楼结构柱主筋或住房屋面女儿墙上的接闪网必须至少有2处可靠连接。接地体的工频接地电阻不大于4欧姆时可不必设建筑物外的人工接地装置,否则至少要“设三组接地体”。

89