您好,很高兴为您解答!岩棉板外墙外保温工程施工方案目录
一、编制依据
二、工程概况
三、岩棉板外墙外保温系统简介
四、玻璃岩棉保温施工
五、质量要求及保证措施
六、质量检验工程概况
3.工程保温体系要求:05YJ3-1F型做法,岩棉板:厚度50mm密度120kg.导热系数W/(m.K)≤0.044-0.048编制依据1.《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JG126-952.《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)3.《民用建筑热工设计规范》GB50176-934.《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-20045.《建筑外墙外保温技术导则》RISN-TG001-20056.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-19997.《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板》JC623-19968.《O5系列工程建设标准设计图集》05YJ3-1F9.《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-9710.《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》DBJ01-63-200211.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)12.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001希望我的回答能对您有所帮助,谢谢!

66

2024-04-23夏小麦521
2024-04-04Lisa艳艳
在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及复合墙体。复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。
一、外墙内保温外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。它的优点在于:1)它对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。但是,在多年的实践中。外墙内保温也显露出一些缺陷,如:1)许多种类的内保温做法,由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;2)不便于用户二次装修和吊挂饰物;3)占用室内使用空间;4)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥。热损失较大;5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
二、外墙夹心保温外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置,尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
三、外墙外保温近年来,随着我国节能工作的不断深入,节能标准的提高,用于外墙外保温的材料和技术不断改进,外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术,它有以下优点:1.适用范围广外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。2.保温效果明显由于保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使用较薄的保温材料,达到较高的节能效果。3.保护主体结构置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。随着建筑物层数的增加。温度对建筑竖向的影响已引起关注。国外的研究资料表明,由于温度对结构的影响,建筑物坚向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些非结构构件的开裂,外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。4.有利于改善室内环境外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能,而且增加了室内的热稳定性。它在一定程度上阻止了雨水等对墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造了舒适的室内居住环境。5.扩大家内的使用空间与内保温相比,采用外墙外保温使每户使用面积约增加1.3—1.8m2。6.利于旧房改造目前,全国有许多既有建筑由于外墙保温效果差,耗能量大,冬季室内墙体结露、发霉,居住环境差。采用外墙外保温进行节能改造时,不影响居民在室内的正常生活和工作。7.便于丰富外立面在施工外保温的同时,还可以利用聚苯板作成凹进或凸出墙面的线条,及其它各种形状的装饰物,不仅施工方便。而且丰富了建筑物外立面。特别对既有建筑进行节能改造时,不仅使建筑物获得更好的保温隔热效果,而且可以同时进行立面改造,使既有建筑焕然一新。近年来,在北京、沈阳、哈尔滨、兰州等地,许多建筑相继采用外保温墙体,取得了许多经验。北京裕京花园的外保温墙体,自1993年建成后,至今己七年之久,保温效果良好,墙面无裂缝出现,还利用外保温作成许多装饰线脚,受到业内人士的瞩目。
四、我国现有主要的外墙外保温技术1.膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强的做法这是目前在我国使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定方式有三种:1)采用粘结胶浆固定;2)采用机械固定物固定;3)以上两种固定方式的结合。这种做法有如下的优越性:1)由于它在欧洲及美国已沿用了近三十年,在美国已建成的建筑高达44层,因此。此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件;2)由于保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整个系统价格适中。便于用户接受;3)无复杂的施工工艺,一般施工单位经过简短培训后,便可掌握施工要领,便于技术的推广;4)它集保温、防水和装饰功能于一体,具有多功能性;5)整个系统具有较强的耐候性、良好的防水和水蒸气渗透性能;6)有多种颜色和纹理的面层涂料可供选择,与整个系统配套使用。目前。这种做法在北京、东北等地已得到广泛的应用,北京裕京花园、卧龙花园、建设部丙
八、丙十楼的改造等许多工程,均采用了这种做法。但是,由于白蚁对膨胀聚苯乙烯的侵害,在有白蚁的地区不可使用;由于其对施工的环境温度要求为4℃,不适合冬期施工。2.采用挤塑聚苯乙烯为外保温材料的墙体挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。目前,挤塑聚苯乙烯与茶层墙体的固定方式主要采用机械固定件。这种材料的优点在于:1)挤塑聚苯乙烯具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的膨胀聚苯乙烯,因此具有较膨胀聚苯乙烯更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料;2)由于内层的[刀孔结构。因此它具有良好的抗湿性,在潮湿的环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;3)适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑,4)由于挤塑聚苯乙烯与基层墙体的固定方式土要采用机械固定件。在冬季可照常施工。目前。在北京、江办等地区都有采用这种材料做为外墙外保温的建筑,如北京新东方广场、中国银行等大型的公共建筑。但挤塑聚苯乙烯的价格尚偏高,因此适用于档次较高的建筑。其施工工艺和节点构造尚有待于进一步完善。3.采用单面钢耸网架聚苯板的外墙外保温这是近年来发展起来的、用于现浇混凝土建筑中的一种外墙刘、保温体系。它有以下优点:1)这种体系在施工时。是将钢丝网架聚苯板置于将要浇注的外墙外模的内侧,外保温板和墙体一次成活,拆模后保温板与墙体合而为一,因此节省了人力、时间以及安装费用;2)所选用的钢丝网架聚苯板块大、质轻,易于施工;3)施工操作易掌握。冬季可照常施工;4)聚苯板外侧挂有钢丝网,外饰面可用面砖。目前,此体系主要用于现浇混凝土多、高层住宅,它的构造节点、安装工艺等还有待于进一步完善。4.保温膏料用于外墙外保温近年来,保温膏料也开始应用于建筑外墙外保温。它的优点在于:1)保温膏料的粘结层、保温层与装饰层已形成体系,便于配套使用;2)保温浆料用于外墙外保温时,对基层墙体平整度要求不高,易于在各种形状的基层墙体上施工;3)施工工艺比较简单,操作易掌握;4)有些保温桨料的材料中采用回收废聚苯颗粒作为轻骨料,节能利废,有利于保护环境;5)可用于修补墙体抹灰面层的裂缝。目前,北京地区已有多幢多层建筑外墙外保温采用了保温膏料,如现代文学馆等。但是,保温膏料外墙外保温的节点构造、施工工艺等还有待于进一步完善。以上几种外墙外保温技术,由于采用的材料与施工工艺有所不同,因此各自的适用范围也不尽相同。使用中。应根据所设计的建筑的造价、地理位置等各方面的因素进行选择。希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

322

2024-04-13杜佳妮625
当前,在建筑物外贴面砖已经成为建筑物外饰的一类主要做法,一是当前许多城市环境欠佳,空气污染较为严重,与外饰涂料做法相比,面砖的耐久性和美观效果都要好;另外一方面,很多开发商认为粘贴面砖的房屋档次显得高雅,所以备受市场青睐。当前建筑节能成为全社会的头等大事。外墙外保温是主要发展方向,外保温粘贴面砖涉及到安全问题应引起足够的重视。根据建设部即将出台的外保温行业标准以及北京市2002年已出台的四种外保温地方标准,均没有提出要在外保温层上直接贴面砖的做法规程,因此,从这些文件中可以看出在保温层上贴面砖的做法是特别要慎重考虑的。原因在于:
一、在外墙外保温层上直接贴面砖,原则上是行不通的。事实上,不管贴面砖的胶有多好,保温材料的强度有多高,检验结果证明材料多完备,但市场上一般性的保温材料大量的是不符合国家行业标准要求的。如泡沫聚苯板的抗拉强度,仅为0.1MP,如果上墙的话,安全系数就难以保证。
二、如果一定要在外保温层上直接贴面砖,必须采取一种特殊的构造做法。目前北京市地方标准《外墙外保温技术规程》DBJ/T01-66-2002中,仅对现浇混凝土模板内置带钢丝网架的外保温体系有明确的规定。该体系之所以能贴面砖,是由于在保温板的外侧设置了与保温层结合良好,有一定厚度,有较高强度的配筋水泥砂浆,而这一砂浆加强层通过斜插丝和附加锚固筋与整体墙结构相连结,面砖的重量由加强层来承担。大量的实际工程应用及测试证明,这一体系面砖的平均粘结强度均在0.65Mpa以上。所以只要粘贴面砖的质量良好,加强层有足够的强度,在这种外保温体系中允许粘贴面砖是有根据的。在其他外保温体系中,探索贴面砖的可能性也基本上都是遵循这一原则的。当然,加强层的用材除配筋水泥砂浆外,也可采用其它高强材料。
三、为了安全起见,在工程完工后,在面砖墙面上一定要进行粘贴强度检验,根据国家行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-97,其平均粘结强度应不小于0.4Mpa~0.6Mpa。这一标准是不适用于面砖直接粘贴在保温层的粘结强度检验标准。在该标准的第26条对“粘结强度”的界定是“饰面层与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身、找平层与基层墙面上单位面积所承重的粘结力,是面砖-粘结层-找平层-基层墙面间的关系,其中没有保温层。”而对有网体系完全不同,如将加强层视作为找平层(实际上它的强度由于配筋的存在而大大高于一般的找平层),该体系与基层墙体的“粘结”是靠每平方米200根ф2.5的钢丝和每平方米3根ф6的转结筋,与保温层的强度毫无关系,所以采用行标来检验有网体系的粘结强度,只要检验面砖-粘结层-加强层三者之间的强度即可。

102